单相负荷计算时,线间负荷换算为三相负荷的简化方法中当PUV=PVW>PWU时,三相负荷Pd=3PUV还是Pd=1.73PUV+1.27PWU???
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-8 01:00:54 | 显示全部楼层
只有单相线间负荷时,选取较大二相进行计算,最大的当然是PUV=PVW,当然三相负荷Pd=3PUV
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-8 06:03:21 | 显示全部楼层
可为何在<工业与民用配电设计手册>第三版P13;P14页例题计算中确按第二种算法呢???