1、《通用用电设备配电设计规范》2.4.10条规定低电压长延时整定为9~20s;
2、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》的9.0.5条第三款没有规定整定时间,但这条的条文解释里面说了一般带5~20s的时限。
3、《配电手册》第二版268页第5行又说低电压保护整定时间一般为5~10s,但第9行和22行又有一个9~20s的说法;
4、《配电手册》580页第2行又和《通用用电设备配电设计规范》一样把时限定在了9~20s。
由上所述,两本规范所定的时间不一致,而手册本身同一本书的两处描述也不一致,
但是考试习题集(黄色封面)254页的36题的(4)(5)小题答案确实低电压保护时间为7s。我认为不符合规范要求。
最后问一下,这题的(4)小题为什么不按照50%Un整定低电压整定值,而是70V。(答案解释里面的公式算出的结果)
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-8 12:08:16 | 显示全部楼层
我来发表一下看法吧,我认为电机低压保护的整定时间应根据各个厂的实际情况来整定,我们厂的整定保护时间就是0.5s,1.5s,9s,而且所整定的时间都与各个厂的辅机动作的切除时间相配合,就只有这些,其他不全面的敬请赐教~!!!