什么不宜合用同一根控制电缆?
低电平、高电平
断路器的分相操作回路
弱电回路的往返导线。
还有的不记得。
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-8 03:04:19 | 显示全部楼层
好象这上一多选题,只有往返导线的那个选项不选,我查规范的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-8 04:28:24 | 显示全部楼层
电缆设计规范可以查到答案。
可惜我当时没有找到。凉粉!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-8 09:14:21 | 显示全部楼层
电力工程电缆设计规范:
3.6.2 下列情况的回路,相互间不宜合用同一根控制电缆:
(1)弱电信号、控制回路与强电信号、控制回路。
(2)低电平信号与高电平信号回路。
(3)交流断路器分相操作的各相弱电控制回路。
               
                 
        

        