23日下午案例题之一

[复制链接]
发表于 2016-6-12 13:51:48 | 显示全部楼层
单母线和桥型不能为一级负荷提供两回独立电源, 出线回路少不宜选双母线,所以我选了单母线分断.但心里没底.
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-13 03:10:24 | 显示全部楼层
按规范的结实,应该是桥形接线
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-13 12:54:30 | 显示全部楼层
我想的同12楼一样,就选了B
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-13 17:45:02 | 显示全部楼层
桥型中间一短路器就是为另一电源或变压器故障、检修时切换、互为备用的,完全能满足一级负荷需要。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-14 10:20:34 | 显示全部楼层
各位,负荷分级莫非与110KV之进线有关?不会吧?一级负荷应由双电源供电,同一变电站,是很实现的,二回110KV进线,如是同杆架设的,如何选?这题应是按正规范选,与负荷等级关系不大吧。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-14 20:09:43 | 显示全部楼层
按照设计惯例,我选桥型