发表于 2016-6-26 23:24:02 | 显示全部楼层
应该不会有事。算它是个 不配钢筋的 刚性基础。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-27 04:38:07 | 显示全部楼层
不会有事  该说的楼上的都说了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-27 20:09:27 | 显示全部楼层
塌是不会的,出问题就有可能了啊。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-28 09:23:36 | 显示全部楼层
楼主是个小菜鸟吧   基础差13% 随便调一下就行了
我们设计柱子 梁都经常差很多  PKPM里那么多系数,想办法调够!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-28 13:55:13 | 显示全部楼层
首先,你取的修正的深度容重,应考虑地下水的影响,地下水下应取浮容重,你直接取20,作为平均容重,不准确。
其次,你的基础是按轴心受压作为面积确定的依据,不全面,应考虑标准组合作用下有水平作用下产生的基础的偏心作用,确定最终的基底面积。
               
                 
        

        
不会塌。但是可能会不均匀沉降。应该考虑弯矩作用
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-29 05:05:19 | 显示全部楼层
这个只是虚惊一场,以后要考虑全面啊
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-29 21:34:17 | 显示全部楼层
不会塌,担心过度了,做久了会得高血压。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-30 04:30:12 | 显示全部楼层
可以肯定的说跨不了
1.低级承载力特征值=0.5倍的极限值,安全系数2
2.地勘部门提供参数时候有保守,安全系数1.1
3.设计人输入荷载时候,没有考虑门窗洞口等的折减,安全系数1.05
4.你的基础设计荷载是取的D+L吗?如果是,那么这个轴力要/1.25的
5.如果基础刚度很大,承载力不足,基础会下沉,下沉以后,土体被压实,承载力有所提高
------------------------看了这些,你还认为房子会跨吗?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-1 04:51:57 | 显示全部楼层
应该不会的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-1 14:08:01 | 显示全部楼层
没有这个担心!
1.首先确定你的轴力是基本组合还是标准组合。
2.看看你的建筑所在地震区域,是否考虑地震。
3.看看你的上部荷载是否有富余,可以进行荷载折减。
4.看看你的修正系数是否用满,深度。
一般少着点也没事,要注意以后做大点尤其是基础,还有柱子主梁。基础埋在底下大了点别人也不会追究!
               