发表于 2016-6-19 04:17:19 | 显示全部楼层
把你的图发上来
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-19 11:07:36 | 显示全部楼层
不会  基础一般安全度比较高 有2倍
不过持力层弱的话有可能沉降
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-20 02:19:03 | 显示全部楼层
有的时候担心也是应该的,我们应该从中吸取教训,仔细一点总归好,吃不准的地方,还是要多请教有实力或实践经验的人。你大可放心,你这差别也不大,你能保证每层楼板都是蛮负荷工作吗,所以实际受力要小得多,况且地基勘察方面也会有相应的安全系数,所以你别怕,下次注意就是了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-20 11:53:34 | 显示全部楼层
谢谢,PKPM出的是基本组合的荷载,改为标准组合后轴力为1008kN,基本满足要求,在这里谢谢大家热心的回答,让我安心了很多,谢谢!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-21 00:53:26 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心帮助,放我安心了很多,也觉得很温暖,谢谢!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-21 12:48:22 | 显示全部楼层
谢谢你,以后做工作的时候我会更加仔细的,这个让我这些天记忆犹新,也查了很多的资料,感觉很紧张!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-21 23:28:55 | 显示全部楼层
你好,楼主,楼一般不会塌的,但可能出现倾斜,另外你的基础误差不是13%,应该是平方的关系
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-22 00:25:22 | 显示全部楼层
减少50%也不会塌 ,大可放心!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-22 06:45:00 | 显示全部楼层
柱底弯矩呢?
               
                 
        

        
1基础底面计算,最好,算下最大弯矩组合,有时候是弯矩控制,最大轴力不一定控制,考虑要全面.
2 本工程即使是标准组合也不会塌.,至多因不均匀沉降会裂.大多数情况无事..无非是吃一点安全系数
3建议用JCCAD,或GSSAP的基础程序设计.保守很多..
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-6-22 16:38:50 | 显示全部楼层
不会塌,但是不要被检查的看到,说你违反抗力不小于效应的强条。
               
                 
        

        