找回密码
 立即注册
查看: 543|回复: 12

[考试讨论] 单层公共建筑的消火栓设置问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
好吧,这个帖子本不应该在这的,但谁让这的关注度高呐。。。。。。就当是个模拟真题好了吧
在做个体育馆项目,建筑高度22m,主场馆为篮球馆,座位数4000。主场馆设置了消防水炮,然后室内消火栓充实水柱计算为28m,栓口水压软件计算出为92m。问题如下:若是按计算的充实水柱设计,那么消火栓栓口水压会92m,按规范应减压至50m以下,如此一来,消火栓水柱不能到达屋顶;若是直接按13m充实水柱设计,那么消火栓就没有水柱可以到达屋面。如果按第一种做法,采用国标图集中的可调式无后座力多功能消防水枪,不再减压,但没有规范支持,不知可行不。有没有权威的定论?盼各位大牛出来解惑,谢谢~~

               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-8 11:31:36 | 显示全部楼层
我的理解是消火栓就不需要必须到达最高点吧
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-8 15:22:14 | 显示全部楼层
我理解错了。。。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-8 17:11:36 | 显示全部楼层
消火栓应该达到最高处,但是你算的消火栓栓口水压会92m么?我觉得是不是算错了
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-8 20:42:42 | 显示全部楼层
消火栓系统和水炮系统能接一块吗?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-9 13:14:53 | 显示全部楼层
消火栓够不着的地方交给消防炮
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-9 22:11:21 | 显示全部楼层

应该消火栓必须全部保护到
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-10 03:41:50 | 显示全部楼层

应该消火栓必须全部保护到
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-10 12:31:39 | 显示全部楼层
必须消火栓全部保护到你设消防炮干什么,
如果按你这个逻辑,商场的中庭,都那么高,都用消火栓,那得多少出口压力?
消火栓充实水柱按13米考虑即可。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-11 04:25:00 | 显示全部楼层

1,消防水炮是替代喷淋系统的,见建规8.5.7条。
2,中庭如果在建筑底部,并且都只有两、三层高的话,充实水柱计算下来并不大(举例按中庭高度12m,充实水柱15.4m,栓口水压27m,大吗?)几十米全部贯通的商场中庭,没接触过。。。
3,充实水柱是需计算的
               
                 
        

        

软件计算的,用天正拉下就出来了,是这么大
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报