找回密码
 立即注册
查看: 344|回复: 12

[求助] 13年知识题下午第3题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-7 20:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

204748pz4z4qq4hcf4qcq5.jpg

204748pz4z4qq4hcf4qcq5.jpg


觉得这题选B,最高日平均时+水厂自用流量。

老妖精觉得清水池到二泵的管道按最高日平均计算,是错误的吧?清水池前按最高日平均时+自用水量,清水池后应该就是最高日最高时了,清水池不就是调峰用的么?如果 “清水池到二泵”还按最高日平均时考虑,清水池就失去了调峰的作用了。


老妖精解释一下吧?


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-8 11:55:53 | 显示全部楼层
此题C项有点小问题:应该是清水池——吸水井——二泵这样的流程。
如果二泵房不供应自用水量(如厂区生活、绿化浇洒、混凝剂溶解等)时,且管网中无调蓄构筑物,按照高日高时水量考虑,如果管网当中有调蓄构筑物,按照二泵最大一级供水量考虑。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-8 23:17:55 | 显示全部楼层
如果二泵房直接在清水池吸水,清水池-二泵房水量应为最高日最大时流量。本人认为应选B。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-9 10:50:07 | 显示全部楼层

这要看管网之中有没有调蓄构筑物才能确定。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-9 22:30:25 | 显示全部楼层
是选C的,清水池没有主动输水能力,一般情况下,进来的和出去的一样,只是二泵站不需要水厂自用水而已
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-10 13:03:15 | 显示全部楼层

供水系统流程为:水源→一泵房→水厂处理构筑物→清水池→二泵房→管网,∵无水塔∴清水池→二泵房=高日高时,文字的变化呀!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-10 17:05:57 | 显示全部楼层

∵无水塔∴清水池→二泵房=高日高时
请问:如果把二级泵作为现在研究的物体,出水是高日高时,进水是高日均时,会出现什么情况?!进水量跟不上出水量了,泵不坏才怪!
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-11 00:51:35 | 显示全部楼层

离心泵在运行中,水泵突然停止出水。
3. 吸水管口吸入大量空气
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-11 11:30:07 | 显示全部楼层
我觉得选B 啊
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-12 00:20:01 | 显示全部楼层

题目给的情况本来就没有水塔这易构筑物
               
                 
        

        

清水池的水位是不断变化的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报