对于刚做建水设计或者不做设计的考友来说,建水规范学起来比较吃力,很多地方看不明白,从现在开始我将定期给大家解答规范的难点,希望广大考友给我留言(QQ:934423237,或者加入张工培训群:173095017),我将把问题汇总起来在本论坛给予回答。本期先回答考友提出的几个《建筑给水排水设计规范》中的问题。
一.考友问:“规范3.2.9是黑体字,应该是强制性条文,但是它说如果达不到要求会怎样,不明白的是按前面的强制性条文做了,怎么还会有达不到的情况呢?”
114209fgcwwt7azzgaxatq.jpg
答:这是真对特殊情况,有时由于场地限制达不到要求,就要采取相应措施。
二.考友问“规范3.3.5A说入户管给水压力不大于0.35,如果这样卫生器具肯定不大于0.6呀,那3.3.4规范说的就没意义了呀?还有就是3.3.5.2说大于0.35宜设减压阀,那肯定不会大于3.3.5.1说的0.45呀,我怎么感觉矛盾呀?”
114242tt3ikkzve3e7twjq.jpg
答:3.3.5A是针对居住建筑,3.3.4是针对所有建筑,是可能出现的极限值;3.3.5.1和3.3.5.2用的是宜,这里要理解“宜”的意义,表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做,并不是绝对不能违反的,也就是说3.3.5.1的情况有可能出现。也可以这样理解,
3.3.5.1的0.45是分区的标准,这时不考虑支管减压,只是分区计算用,
3.3.5.2是分完区后支管是否减压的标准,当然支管减压了,肯定也就满足
3.3.5.1了,这是实际出现的情况,规范作为指导性准则是要作出具体规定的。
三.考友问:“规范3.4.7.4说进出水管合用一条的水箱水塔和高低水池,什么情况的这些装置是进出水管用一条管道的呀?”
答:这个可参考2012年注考第一天上午第27题的配图。
114259eye2xk9z71es1u1m.jpg
|