2014年的注册给专业考试除了延续了2013年的偏、难、怪之外,还出现了错题和臆造题,分别说明如下:一、错题:案例下午第23题
112337x0dy6y6ka2h6h6fc.jpg
答案:【无答案】解答:解法一:(表3.1.10无内插对应关系,小区内住宅公建排水均折减)Q=(3000×130×2.3/24+400×5×1.2/12+100×30×2/10)×0.85 =32449L/h =32.45m3/h,选数值最接近的A。解法二:(表3.1.10有内插对应关系,小区内住宅公建排水均折减)Q=(3000×130×2.8/24+400×5×1.5/12+100×30×2/10)×0.85/1000=39.40m3,选数值最接近的C。解法三:(表3.1.10有内插对应关系,小区内排水住宅折减、公建不折减)Q=(3000×130×2.8×0.85/24+400×5×1.5/12+100×30×2/10)/1000 =39.53m3,选C。解析:根据《》(GB50015-2003,2009年版),表3.1.10规范并没有注明有内插对应关系;根据第4.4.1、4.4.3条,对于小区内的住宅和公建均应考虑折减,生活排水系统宜为其相应的生活给水系统用水定额的85%~95%。本题有一个不严谨之处是:题目说不计商场的员工用水,但表3.1.10的商场定额为员工及顾客的总用水定额,无法分开计算。由于规范很多地方表述不够清楚,造成了不同的人对于同一条规定会有不同的理解,本题按出题人的想法:表3.1.10中的数据存在内插对应关系,并且小区内的公建排水不考虑折减。(一)、对于认为“表3.1.10中的数据存在内插对应关系”,这是超越了规范的要求,规范上没有这个规定,不同的出题人也会有不同的理解,有内插对应关系的热5.3.1、附录F(直饮水)规范均注明了。历年真题中多次出现没有内插对应关系的题目:
112421ra0diw887gz4hnnl.jpg
112437bb9k9vmp191avngp.jpg
112455iftifmtimwqjhwzz.jpg
112517e55uvxyu0r8st5r7.jpg
112544gp3zizo19183nv8o.jpg
(二)、认为“小区内的公建排水不考虑折减”是错误的:
112655qg7gm2r2ubx2a2rj.jpg
112723dsyyhrjhucskux3s.jpg
152248bvdda64pd59fwad2.jpg
二、臆造题案例下午第24题
112804ylfa210ifc0ufaar.jpg
答案:【D】解答:解法一:
113040xu4lu04rycqrkxzt.jpg
故选D解法二:过水断面积A=1.5/0.6=2.5㎡长度的范围L=0.005×(2~10)×60=0.6~3.0m宽度范围B=2.5/(0.6~3.0)=0.83~4.17mC和D均在此范围内,D的尺寸不符合实际,故选C。解析:根据秘三修订版建水P169公式(3-2)~(3-5)计算。根据国标04S519,均为矩形,最大净尺寸为3.0X1.0m,本题所有选项均不符合要求,C勉强说得过去,属于非标设计,但是其过水面积不符合题目要求,若满足最大流量的话,流速就会超过规定; D选项是严格按照题目要求按接纳最大废水流量来计算的,尺寸更加不符合实际,并且要从长边进水才能满足要求,这在工程上是不可能的。所以本题是一道脱离现实的臆造题目。由于出题人对于规范的理解出现了明显的错误,以及不符合实际的臆造题目的出现,致使很多按正确理解或是有实践经验的考生算不出答案,浪费了时间,影响了考试心情和其它题目的正常作答,对此我们表示极其的遗憾和愤怒!希望命题组和阅卷组能够意识到这个问题,这两题给所有考生都加分。另外恳切希望命题组在今后的出题中更加严谨细致,不要在考场上白白浪费考生的时间。
|