1关于游泳池补水管上设置倒流防止器还是真空破坏器的讨论首先先看一下在规范和设计手册里面,关于这块的规定:《》GB50015-2003(2009年版):3.2. 5C 从小区或内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器:
1 当游泳池、水上游乐池、按摩池、池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在充(补)水管上;
2 不含有化学药剂的绿地等喷灌系统,当为地下式或自动升降式时,在其管道起端;
3 消防(软管)卷盘;
4 出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处。
条文解释:3.2.5C 本条为新增条文。生活饮用水给水管道中存在负压虹吸回流的可能,而解决方法就是设真空破坏器,消除管道内真空度而使其断流。在本条第1款~第4款所提到的场合中均存在负压虹吸回流的可能性。《游泳池》CJJ122-2008:

112053ny5m1dq3io1m31ic.png

112053ny5m1dq3io1m31ic.png


设计手册:

112027szvc7plhe7e16xve.png

112027szvc7plhe7e16xve.png


总结一下:1.   当水源为城市自来水的时候,游泳池的补水、初次充水,都是通过补水水箱或平衡水池或间接水池进行。2.   当补水(充水)的管道出水口与溢流水位之间的空气间隙小于出水管2.5管径的时候,存在虹吸回流污染(污染危害程度:中)的可能,因此在充水(补水)管道上需要设置防止回流污染的措施。3.   根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)附录A.0.2可以看出,防止回流污染的措施可以是真空破坏器(压力型),也可以是游泳池规范里的倒流防止器(低阻力、减压型)。

               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-11 01:12:39 | 显示全部楼层
淹没出流真空破坏器,非淹没出流不满足2.5倍管径距离要求可以设置倒流防止器
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-11 02:37:10 | 显示全部楼层
帮主总结的已经很全面了!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-11 18:49:07 | 显示全部楼层
若有平衡水池和泳池管路的示意图参考下会理解的比较充分,就像图示一般
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-12 08:54:23 | 显示全部楼层
不错 来学习下
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-12 18:02:22 | 显示全部楼层


2 【建水教材第4章】关于膨胀水箱/热水箱膨胀量的计算讨论

164826b8xnihbud8o0qfui.png

164826b8xnihbud8o0qfui.png


解题思路一:根据秘三教材P219页,公式4-1,《建筑给水排水设计规范》(2009版)P241,对于热水箱与冷水补给水箱的水面高差:
h=H(ρl/ρr-1)=1.5×(0.9997/0.9832-1)=0.025,选最接近的0.034。
说明:将热水箱和膨胀水箱、膨胀管区别,既然教材和规范分开的,那么分别对应不同的情况分开计算,不能为了算出与答案恰好的数值而采用膨胀水箱算法。
解题思路二:根据秘三教材P226页,公式4-7,《建筑给水排水设计规范》(2009版)5.4.19-1,
h=H(ρl/ρr-1)=(2.0+1.5)×(0.9997/0.9832-1)=0.059。
说明:热水膨胀的根源是加热引起水密度的变化,要想系统冷热水保持水面稳定,那么在冷热交换点的压强应该相等(连通器原理)。冷热水在热水器内混合,计算时取加热器底部的距离为计算标准。
综观此题:解法一符合秘三和规范热水箱的计算要求,但是这个解法本来是忽略了管道里的膨胀量,只计算水箱水面的高差。解法二是将利用连通器的原理,实现了准确计算。各位考友思考一下哪个更有道理?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-12 20:59:08 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-13 13:32:42 | 显示全部楼层
3  建水秘三教材  第4章  关于膨胀水箱和热水箱的计算讨论
由2014年第二天的案例题看起:

140720u6ebyvsa4rrzef4e.png

140720u6ebyvsa4rrzef4e.png



140720hz6vpdpsvjygzpky.png

140720hz6vpdpsvjygzpky.png



140656tyy4mva9yefl9yfr.png

140656tyy4mva9yefl9yfr.png



140721wl32eomvtofy9clm.png

140721wl32eomvtofy9clm.png



               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-14 01:24:49 | 显示全部楼层
嗯,分析的有道理。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-14 09:21:38 | 显示全部楼层
请教一个问题 在迷三教材里面计算u0(平均出流概率)  里面的ng是“计算管段的卫生器具给水当量总数” 而建水的规范里这个代表的是“每户设置卫生器具给水当量数”  规范是正确的吧?
               
                 
        
        

请问你用的是哪一版的秘书处教材呢?秘三新版教材,P29这里计算U0的时候,Ng是每户设置的卫生器具给水当量总数,与建水规范说法一致。
               
                 
        

        