在缆规附录E.1.1公式,S>根号Q/C*100,
而在《一次手册》P936页公式S>根号Q/C*1000,

规范是乘上个100,手册上是乘上个1000。哪个对?

在09年案例第二天下午第八题中如果按规范上的公式算出来的截面积只有12.6mm2,显然不符合题目,而按手册公式算出来为126mm2接近答案。

是否规范的公式有误?少乘了个0?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-11 13:56:39 | 显示全部楼层
有人知道吗
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-11 18:56:02 | 显示全部楼层
*10^3......
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-12 04:38:12 | 显示全部楼层
这个3次方是由于电流的单位是KA而来的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-12 16:09:10 | 显示全部楼层

规范错了?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-13 06:15:23
规范没有错,手册也没有错
你没仔细看单位,估计也没认真做过题
规范基本上都是以cm为单位,手册都是以mm,KA,所以系数不同
但是考题基本上都是求mm,给的c、k都是100左右的,所以手册最方便
               
                 
        
        