发表于 2016-7-14 16:16:45 | 显示全部楼层
不可以,2005年的<<住宅建筑设计规范>>中明确规定,而且是强规。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-15 00:23:25 | 显示全部楼层
谢谢各位,2005年住宅规范,说的事,立管单设,没说室内横干管是否可以连在一起合流,规范老是不明确,真不知该安谁说的做了,请大家评论〉
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-15 03:47:01 | 显示全部楼层
没有明确禁止,就做
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-15 09:24:03 | 显示全部楼层


对。该规范讲得比较清楚了。虽然我不赞成该规范的做法。我认为只有在污废分流的前提,该条文才有实际意义!
另外,该规范都是强规。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-15 19:40:42 | 显示全部楼层
一般不应在室内合流,因为卫生间用水量大,当大便器放水冲洗时,容易造成厨房地漏水封破坏(厨房地漏进水少)。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-16 07:15:56 | 显示全部楼层
现在厨房很少用地漏啊,楼上
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-16 20:23:31 | 显示全部楼层
不,8.2.7条及条文说明都有明确规定
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-17 01:16:36 | 显示全部楼层
我们现在都是单立立管,单独排放,但有些情况卫生间排出管与厨房排出管无法单排,也会将两个排出管汇合后排出.
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-17 02:52:34 | 显示全部楼层
这个问题,在最新建筑给排水设计规范有,4,。2.1条,在卫生要求较高的情况下不宜合流,条纹说明很清楚,在废水量不大,或者市政配套跟不上的时候可以做,但是在化粪池容量的时候,需要考虑到废水这块
               
                 
        

        
规范有,不合流,
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-17 12:20:04 | 显示全部楼层
不可以的,到室外合流是可以,室内不可以的,容易反味!
               
                 
        

        
               