[求助] 清水池调节容积增量问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-11 14:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
大神们:
2014,3,1,清水池增量计算,是否要考虑自用水量。
清水池调节容积为一级泵与二级泵供水差值,一级泵供水量应为(1+10%)Qd,则为4.58%Qd。则无答案

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-12 01:44:10 | 显示全部楼层
题目表格第二排第二个是4.6,不是4.4,没问题。但按4.17%算一级泵供水量是否不对
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-12 17:50:43 | 显示全部楼层

该题目没有提到水厂自用水量,也没提到管网漏损水量,所以数据无法选用,由于一级泵站是延续均匀供水,二级泵站每时段非均匀用水,所以才需要有清水池作为调节构筑物,所以抓住主要矛盾即可。愚见而已请多批评
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-12 20:12:44 | 显示全部楼层
抓住一个进一个出 差值。。作为调蓄容积计算就可以了。。