关于事故放电阶段末期冲击系数的题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-11 15:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

20120713_7b1d1b49579b371ad8270YzrAl2LYXzo.jpg

20120713_7b1d1b49579b371ad8270YzrAl2LYXzo.jpg

请问此题如何解答?事故放电末期(5S)冲击放电电流值为98A还是113.9A?

[ 本帖最后由 chenxing79 于 2012-7-13 16:11 编辑 ]


20120713_a55093ee1f977e26af81AKZvhJEEpsiG.jpg

20120713_a55093ee1f977e26af81AKZvhJEEpsiG.jpg


               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-12 06:12:41 | 显示全部楼层
DL/T 5044-2004  附B.2.1.3-2
Kchm.x=Kk*Ichm/I10
其中Ichm为事故放电末期(5s)冲击放电电流值,本题中应该是“恢复供电断路器合闸”时的电流值。题干中只有一个最大“一台断路器合闸电流98A”。如果将98A代入公式,得出的是10.78。选C。
楼主的113.9A是怎么来的?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-12 19:23:45 | 显示全部楼层

按DL/T5044-2004表5.2.4注4)事故停电时间内,恢复供电断路器电磁操动机构的合闸电流(随机负荷),应按断路器合闸电流最大的1台统计。并应与事故初期冲击负荷之外的最大负荷或出现最低电压时的负荷相叠加。
这样来看,事故放电末期(5s)冲击放电电流应该是(2000+1500)/220+98=113.9A
算出来的放电末期冲击系数为12.53,应该选A。
如果按事故放电末期(5s)冲击放电电流为98A,
算出来的放电末期冲击系数为10.78,应该选C。
哪种算法才对啊?纠结。

[ 本帖最后由 chenxing79 于 2012-7-13 16:50 编辑 ]
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-13 08:02:07 | 显示全部楼层
我觉得用98A算,单从应试的角度考虑,LZ不要想太复杂了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-13 21:14:24 | 显示全部楼层
指导书的例题10-1-2,给出5S随机负荷147A后,计算放电末期冲击系数并没有加上其他60分钟都存在的电流,也没加上30分钟时的电流。
楼主列出的那个引用注明,有个前提:计算事故初期1min冲击负荷应按下列原则,这是第4条。也就是说这条不是为末期放电5S准备的,虽然也是合闸电流,此合闸非彼合闸。比如停电才需要启动的应急回路或设备需要合闸,而不是停电结束,正常来电时需要合主回路电源的闸,后面那个才是5S随机负荷。

[ 本帖最后由 neogeopal 于 2012-7-14 11:18 编辑 ]
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-14 13:21:15 | 显示全部楼层
那个注4最后那句话是解释蓄电池容量计算的时候,采用阶梯法为何要把冲击容量叠加到除1min以外的阶段,然后与1min的容量进行比较取最大值。

注4的第一句是解释这个冲击电流该如何选取的问题。

2楼的计算没问题。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-15 00:47:58 | 显示全部楼层
这题应按98A算,5s就是98A ,10.78
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-15 09:50:24 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,受教了。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-15 12:57:53 | 显示全部楼层
请注意题意所求为“事故放电末期冲击系数”,按附录B之式B.5计算即可。
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-15 15:36:17 | 显示全部楼层

事故过程中的冲击负荷:参考《工业与民用配电设计手册》393页,事故放电末期(5s)冲击放电电流应该是(2000+1500)/220+98=113.9A
               
                 
        

        
事故过程中的冲击负荷:参考《工业与民用配电设计手册》393页,事故放电末期(5s)冲击放电电流应该是(2000+1500)/220+98=113.9A
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!