[求助] 养老院消防改造,增加喷淋系统但无高位水箱

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-12 13:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
2层养老院消防改造,要新增喷淋系统,屋顶没有条件增加水箱,在新建的泵房里面做增压稳压设备,气压罐的容积选择多大的?

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 01:58:35 | 显示全部楼层
技术措施7.4.3-5-2)  对于24m以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物,当采用临时高压消防给水系统,且无条件设置屋顶消防水箱时,可采用5L/s流量的气压给水设备供应10min初期用水量,即气压罐的有效调节容积为3m3。其他建筑物或其它消防给水系统,其有效容积宜按本条第4款第2项的有关规定设计。但由于所需的气压罐容量较大,故目前较少采用。

               
                 
        
        
               


QQ:190817441
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-13 12:04:45 | 显示全部楼层
同意楼上。。。。。。。。。。。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-13 22:29:47 | 显示全部楼层
有效调节容积为3.2m3
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-14 12:46:11 | 显示全部楼层

谢大神指点,加水箱是不现实了,气压罐的话放泵房也太大,能否放室外地面上呢?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-15 04:58:39 | 显示全部楼层
能保证防冻就行吧 给你个参考图片 也不是很大吧

114855e68qqyqryvrsyp17.jpg

114855e68qqyqryvrsyp17.jpg


               
                 
        

        
               


QQ:190817441
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-15 17:10:42 | 显示全部楼层
不应该是四个喷头1*4*10*60=2.4立方吗,帮忙解释一下,谢谢
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-16 07:24:05 | 显示全部楼层

我是这样算的:有效容积=80L/min*4*10min=3200L,(K取80,P取0.1,q=80L/min)
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-16 15:01:30 | 显示全部楼层

这个有效容积不用算啊,和屋顶消防水箱一样就可以啊,按GB50974-2014第5.2.1取值就行了。
               
                 
        
        
               


QQ:190817441
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-17 06:27:21 | 显示全部楼层

但是自喷按照GB50084来做,10.3.2,是这样算的
               
                 
        
        

《喷规》10.3.2指的是不设消防水箱的建筑(常高压给水系统),应设置气压供水设备。这种情况按这条规范计算气压罐容积就行。
措施7.4.3-5-2指的是设消防水箱的建筑(临时高压给水系统),气压供水设备用来代替屋顶水箱。然后这时又分为两种情况:①24m以下的设有中、轻危险等级的自动喷水灭火系统的建筑物,采用临时高压系统的,气压罐有效容积按3m3设计;②其余建筑或其余情况,气压罐有效容积计算和屋顶水箱有效容积一样。
               
                 
        
        
               


QQ:190817441
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报