马上注册,所有资料全部下载!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
由2012年一道真题引发的关于/热水箱的高差计算问题
162436z8geepp1ar53yk7e.png
解题思路一:根据秘三教材P219页,公式4-1,《》(2009版)P241,对于热水箱与冷水补给水箱的水面高差:h=H(ρl/ρr-1)=1.5×(0.9997/0.9832-1)=0.025,选最接近的0.034。说明:将热水箱和膨胀水箱、膨胀管区别,既然教材和规范分开的,那么分别对应不同的情况分开计算,不能为了算出与答案恰好的数值而采用膨胀水箱算法。解题思路二:根据秘三教材P226页,公式4-7,《建筑给水排水设计规范》(2009版)5.4.19-1,h=H(ρl/ρr-1)=(2.0+1.5)×(0.9997/0.9832-1)=0.059。说明:热水膨胀的根源是加热引起水密度的变化,要想系统冷热水保持水面稳定,那么在冷点的压强应该相等(连通器原理)。冷热水在热水器内混合,计算时取加热器底部的距离为计算标准。综观此题:解法一符合秘三和规范热水箱的计算要求,但是这个解法本来是忽略了管道里的膨胀量,只计算水箱水面的高差。解法二是将利用连通器的原理,实现了准确计算。各位考友思考一下哪个更有道理?
|