找回密码
 立即注册
查看: 231|回复: 8

关于注册一道设计流量计算的解答,望指教

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-12 14:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

20111001_ab5f1ccc3ec34f33701cu99NnC9D5NhX.jpg

20111001_ab5f1ccc3ec34f33701cu99NnC9D5NhX.jpg



该题大家议论纷纷,更有骂出题的,各位,我还没参加专业考试,我来说说我的意见,望指教。
解:题中水厂设计水量48000m3/d(2000m3/h)等于设计供水量+水厂自用水量(详规范9.1.2)。由此,水厂自用水量等于200m3/h。
   原水管漏失量等于100m3/h。
   则曲水泵房设计流量=原水管设计流量=设计供水量+原水管漏失量=2000+100=2100。详7.1.2
由此可见,该题出的很好。
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-12 18:38:11 | 显示全部楼层
在下边没事时谁都能慢慢的做出来,等你参加考试时你就知道厉害了,等着吧。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-13 08:15:46 | 显示全部楼层
我认为水厂设计水量为水厂供水量(清水量),不是水处理构筑物的设计水量。
水处理构筑物的设计水量=水厂设计供水量+水厂自用水量
所以:取水泵房设计流量=水处理构筑物的设计水量+原水输水管道漏水量
                      =水厂设计供水量+水厂自用水量+原水输水管道漏水量
                      =2000+200+100
                                           =2300m3/h
各位水友请讨论
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-13 09:44:54 | 显示全部楼层
经常见到"城镇水厂供水规模",“城镇水厂设计水量”等等,
我认为"城镇水厂供水规模"=“城镇水厂设计水量”=水厂清水供水量。
大家请讨论。。。。。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-13 12:37:15 | 显示全部楼层
都是前辈,都是高手,加油学习!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-13 16:16:53 | 显示全部楼层
答案是2100立方米/小时没错,但是楼主和二楼的解释都错了,综合一下就对了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-13 21:20:10 | 显示全部楼层
取水泵房设计流量=水处理构筑物的设计水量+原水输水管道漏水量
                      =水厂设计供水量+水厂自用水量+原水输水管道漏水量
                      =(1800+200)+100
这里【水厂设计水量】应该=【水厂供水量】+【水厂自用水量】,二楼的公式是对的,但是【水厂设计供水量】不应为2000而是1800,楼主的【设计供水量】按2000错了,应为1800,另外公式也错了。

大家接着讨论!~
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-14 12:54:05 | 显示全部楼层
【水厂设计供水量】指的是输送给配水管的水量,应为1800,加上【水厂自用水量】200,才是【水厂设计水量】2000.
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-14 20:25:44 | 显示全部楼层
这题应参考密四教材21 公式1-2b,其中自用水率是干扰项,5%是贝塔‘    ,答案是2100
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!