某办公楼建筑给水系统,水泵从贮水池抽水,其吸水管和压水管总长为40米,自贮水池最低水位±0.00 至水箱最高水位为32.00m,已知该管路水头损失为4.16m H2O。试求水泵所需总扬程。
答:Hb=H1+H2+H4=(32+40)+4.16+(1.5~2.0)=77.66~78.16m H2O
H4是最不利配水点的流出水头,一般取15~20kPa。
高手指点我这样做对吗,请指点下
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-12 22:49:26 | 显示全部楼层
不要加吸水管和压水管总长为40米
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-13 07:35:31 | 显示全部楼层
选4O米扬程的泵就行了。如果理论计算,4.16米的计算别漏项就行了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-13 13:23:46 | 显示全部楼层
从题目看,应该是上行下给式,水箱供水吧。
如果水泵不直接用于供水,就不要管H4了,因沿程水头损失已经给出,也不用考虑管路长度了,局部水水头没有给,也许就是管路损失里面一块给出了。这样,就只考虑水泵能够供水到水箱就行了。但是水泵出水一般应有些流出水头的,因此可以借用H4代替。
经计算应为37.66-38.16m。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-14 05:52:55 | 显示全部楼层
加管长40米没来由呀,不要加
               
                 
        

        