《规范》3.6.2条:居住小区的室外生活、消防合用给水管道,应按本规范第3. 6. 1条规定计算设计流量(淋浴用水量可按15%计算,绿化、及广场浇洒用水可不计算在内),再叠加区内一次火灾的最大消防流量(有消防贮水和专用消防管道供水的部分应扣除),并应对管道进行水力计算校核,管道末梢的室外消火栓从地面算起的水压,不得低于0.1MPa。

其中“(淋浴用水量可按15%计算,绿化、道路及广场浇洒用水可不计算在内)”这句话怎么理解?是不是在用给水当量法计算设计流量时,淋浴的给水当量数要乘以15%,在用百分数法计算设计流量时,淋浴的用水为:15%*q*n*b(q:用水定额,n:淋浴器数量,b:百分数)。求高手指教

               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 04:16:53 | 显示全部楼层
求高手指教啊
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-13 06:22:04 | 显示全部楼层
我好想知道你现在懂这句话了吗,我跟你理解一样
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-13 22:47:22 | 显示全部楼层
意思是淋浴按淋浴用水量本身的0.15计入