找回密码
 立即注册
查看: 194|回复: 6

[求助] 斜管沉淀池停留时间

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-12 14:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
斜管沉淀池停留时间是多少?在哪里查?

               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-12 22:41:46 | 显示全部楼层
可以估算,根据教材194-195页相应数据:底部配水区高度不小于1.5m,斜管区高860mm,清水区高度1000-1500mm,液面负荷取1.4-2.5mm/s,则停留时间最大为2757s(计0.76h),停留时间最小为1344s(计0.37h)。
               
                 
        
        
               


手机关注微信公众平台zfx962,随时更新注册考试信息
联系Q Q 271772160或514864298
张工培训Q 群 号173095017,感受共同学习的氛围吧
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-13 15:09:56 | 显示全部楼层

谢谢拉,呵呵
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-14 06:31:51 | 显示全部楼层

斜管沉淀池都是由其他池改造的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-14 14:02:19 | 显示全部楼层
一般是先要符合表面符合要求吧                    
               
                 
        

        
               


既然选择,就要坚持!
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-14 18:28:27 | 显示全部楼层
谢谢拉,呵呵
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-15 01:09:42 | 显示全部楼层
谢谢拉,呵呵
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报