发表于 2016-7-21 20:27:38
|
显示全部楼层
注册公用设备工程师测试思考题答案
GB50045-95“高层民用建筑设计防火规范”
2.1 本规范的适用范围是什么?
答:P108,“高层民用建筑设计防火规范”第1.0.3条:
“高层民用建筑设计防火规范”第1.0.4条:(本条北京标准答案无)
“高层民用建筑设计防火规范”第1.0.5条:(本条上海标准答案无)
2.2 高层民用建筑的耐火等级分为几级,有什么条件?
答:P110,“高层民用建筑设计防火规范”第3.0.2条和第3.0.4条:
“高层民用建筑设计防火规范”第3.0.5条:(本条上海标准答案无)
“高层民用建筑设计防火规范”第3.0.6条:(本条北京标准答案和上海标准答案
无)
“高层民用建筑设计防火规范”第3.0.7条:(本条上海标准答案无)
2.3 高层民用建筑分几类?每类包括什么性质的建筑?
答:P109,“高层民用建筑设计防火规范”第3.0.1条:
2.4 防火分区和防烟分区的作用是什么?
答:P115,“高层民用建筑设计防火规范”第5.1.1条至第5.1.6条:
防火分区的作用是发生火灾时,用防火墙、防火门(或水幕)、楼板等防火分隔
物,将火灾控制在一定范围内,以利于消防扑救,减少火灾损失。
防烟分区的作用是发生火灾时,用隔墙、挡烟垂壁、或从顶棚下突出不小于
0.50m的梁将烟气控制在一定的范围内,以利于人员逃生和烟气排除。
每个防烟分区的建筑面积不宜超过500平方米,且防烟分区不应跨越防火分区。
2.5 允许采用自然排烟的条件和建筑的部位是什么?
答:P127,“高层民用建筑设计防火规范”第8.2.1条:
“高层民用建筑设计防火规范”第8.2.2条:(本条北京标准答案无)
“高层民用建筑设计防火规范”第8.2.3条:(本条北京标准答案无)
“高层民用建筑设计防火规范”第8.2.4条:(本条北京标准答案无)
2.6 建筑的哪些部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施?
答:P128,“高层民用建筑设计防火规范”第8.3.1条:
“高层民用建筑设计防火规范”第8.4.3条:(本条上海标准答案无)
2.7 一类和二类建筑的哪些部位应设置机械排烟设施?
答:P129,“高层民用建筑设计防火规范”第8.4.1条:
2.8 需设置机械排烟设施的建筑中庭,其排风量如何确定?
答:P129,“高层民用建筑设计防火规范”第8.4.2.3条:
2.9 需要设机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,其送风系统如何设置,有什么
余压要求?其原因是什么?
答:P129,“高层民用建筑设计防火规范”第8.3.2条:(本条北京标准答案
无)
“高层民用建筑设计防火规范”第8.3.3条、第8.3.4条、第8.3.5条、第8.3.6条、
第8.3.7条(8.3.7.1 ,8.3.7.2 )和第8.3.8条:
P118,“高层民用建筑设计防火规范”第6.1.2.3条:(本条上海标准答案无)
规范198页 “高层民用建筑设计防火规范”第8.3.7条的条文解释(本条上海标准
答案无)
2.10 排烟防火阀和防火阀各有什么作用?其动作温度有无不同?
答:P130,“高层民用建筑设计防火规范”第8.4.7条:
排烟防火阀主要用于消防排烟系统中,平时基本是常开的阀门。烟气温度超过
280℃时排烟防火阀能自行关闭。排烟防火阀是一种在一定时间内具有足够耐火稳
定性和耐火完整性要求,在连接风管内起阻隔火焰作用的风管阀门。
根据“高层民用建筑设计防火规范”第8.5.3条和第8.5.4条:
防火阀主要用于常规的通风、空气调节系统的风管中,平时基本是常开的阀门。
火灾时当管道内气体达到规定温度时自动关闭(防火阀的动作温度宜为70℃)。
防火阀是一种在一定时间内具有足够耐火稳定性和耐火完整性要求,起阻隔烟火
作用的风管阀门。
2.11 对排烟风机的类型和性能有何要求?
答:P130,“高层民用建筑设计防火规范”第8.4.7条:
2.12 在什么情况下,通风、空气调节系统的风管道应设防火阀?
答:P130,“高层民用建筑设计防火规范”第8.5.3条:
“高层民用建筑设计防火规范”第8.5.5条:(本条上海标准答案无)
2.13 通风、空气调节系统的划分应如何满足防火分区要求?
答:P130,“高层民用建筑设计防火规范”第8.5.2条:
2.14 排烟管道和通、空气调节系统的管道材料有什么防火要求?
答:P130,“高层民用建筑设计防火规范”第8.4.9条和第8.5.6条:
2.15 在何种条件下应采用防爆型的通风设备?
答:P130,“高层民用建筑设计防火规范”第8.5.1条:
GBJ16-87“建筑设计防火规范”
3.1 本规范适用于哪些工业和民用建筑?
答:P142,“建筑设计防火规范”第1.0.3条:
3.2 建筑物的耐火等级分几类?
答:P142,“建筑设计防火规范”第2.0.1条:
3.3 厂房的生产火灾危险和耐火等级分几类?
答:P144,“建筑设计防火规范”第3.1.1条:
3.4 应设泄压设施的是哪些厂
|
|