本人碰到一个学校的琴房空调/通风设计,但每个单间不到4平米(如附件所示),哪位有过这方面的经验,请多多赐教,如能上传相似项目图纸,本人将不甚感激。
另,该楼中还有些实验室,请问实验室通风有什么特殊要求吗?


1153451797232.rar (293.19 KB, 下载次数: 1)
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 16:07:18 | 显示全部楼层
我也刚刚遇到一个琴房的空调工程,不知道对隔音方面有没有提别的要求
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 00:43:56 | 显示全部楼层
你发错了版块,不过我还是顺便说说,我们近期做过两个学校的琴房,供你参考:
1)一个是做风机盘管,不做新风。因为新风支管都要做消声措施,增加投资,而且每个房间新风量很少,风量不易分配,所以甲方权衡之后同意不做新风。风机盘管几乎是用最小型号的。
2)另一个作分体空调,比较省事。