8楼的按教材公式计算正确,但安全系数没给是否可不考率!按照11楼这么做,原理也对 ,考试应该按那个做,谁专业做洁净的解释一下。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-21 18:04:37 | 显示全部楼层

呵呵,回风为何不可能经过初效?难道你的初效装在新风管上?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-22 02:47:04 | 显示全部楼层
回风的洁净度比新风经过初效都高,如果你非要把干净的和脏的混到一起,把初效设备选大,再来一遍,谁也不会拦你。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-22 19:24:02 | 显示全部楼层
转帖净化设计的基本方案




               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-23 09:29:45 | 显示全部楼层
回风与新风混合后菌量:2000×30%+350×70%=845个/m^3
过滤后:845×(1-0.5)×(1-0.95)=21个/m^3
发菌量:1000×10×60=600000个/h
风量L=600000/(350-21)=1824m^3/h
选A
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-24 01:27:32 | 显示全部楼层
同意11楼的做法,感谢大家的支持,祝工作愉快!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

评分 举报

发表于 2016-7-24 17:06:27 | 显示全部楼层

你可以看看实际案例,是新回风混合后过滤的多还是新风单独过滤的多。确实,回风无需再通过初效过滤,但新风单独过滤势必要增加一功能段,增加机组长度。新回风混合后的初效就会大吗?而且这也不能作为“因为回风是不可能经过初效的”的理由。