冷冻站设计中制冷剂泄漏的安全问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
现在的离心式冷冻机组采用的制冷剂一般是R134a,仅有特灵在中国和美国采用的是R123(特灵在欧洲也是采用R134a),大家知道,R134a是没有毒的,但是这种物质的蒸汽密度是大于空气的,一旦发生泄漏,将会排开氧气使人窒息,但是好像在一般的冷冻站设计中,对于R134a都没有安全方面的考虑,仅仅是对R123采取了探测报警及排风措施。请问各位老大,对于制冷剂为R134a的冷冻站是否应该做安全方面的考虑?应该采取什么样的措施?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 13:43:51 | 显示全部楼层
工厂的那本暖通规范有一条说R134a制冷机房须做事故通风,不过理由是有毒。民用的规范上没说。本人理解是工厂制冷机房设备大,泄漏量大,应该设。但民用机房设备小,泄漏也小,不设也可。另外,R134a毒性为B1级,属微毒。