请帮助:空调冷冻水系统正在运行,水泵出口压力等于?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请帮助:空调冷冻水系统正在运行或开始运行的瞬间,水泵出口压力等于?答案:水泵出口处的静压与水泵全压之和或水泵出口处的静压与水泵静压之和。 此答案对吗? 请指教。
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 22:52:01 | 显示全部楼层
这道题我在习题集上也看过,个人分析
1\启动瞬间是"水泵出口处的静压与水泵全压之和"
2\启动后是"水泵出口处的静压与水泵静压之和"
分析原因是启动瞬间,流体尚未流动,也就没有动压,水泵扬程全部表现为静压,
当启动后,流体流动,此时即有动压又有静压,我们正常所指的压力都指的表压,而表压指的是静压
在水泵启动时,出口安装的压力表瞬间先变大,然后变小,就是因为先是全部为静压,然后部分变为动压的原因
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 06:37:47 | 显示全部楼层
谢谢啊
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!