暖通专业考试试题求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
1.连接与小区集中热水供热管网的某建筑物,外网许用压差300kPa,室内系统顶点静压1米水柱,计算阻力损伤60kpa。热力入口的那一种做法是正确的()
A 调节阀宜配置在入口供水管上
B 调节阀必须配置在入口回水管上
C 在入口供回水管上均配置调节阀
D 不需要配置调节阀

2.连接与小区集中热水供热管网的某建筑物,外网许用压差300kPa,室内系统顶点静压25米水柱,计算阻力损伤60kpa。热力入口的那一种做法是正确的()
A 调节阀宜配置在入口供水管上
B 调节阀必须配置在入口回水管上
C 在入口供回水管上均配置调节阀
D 不需要配置调节阀
哪位高手指点一下,请说明理由?先谢谢了
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 16:54:12 | 显示全部楼层
这两道题目在2008年杂志社出版的模拟题中有详细的说明:
1:选B
室内静压仅有1m,需要约24m的节流压力,如果将阀加在供水入口,或供回均配置,则理论上系统不会发生"倒空"现象,但是一旦系统亏水,室内系统"倒空"
概率增加,因此宜配置在入口回水处.
2:选A
因为系统最高点静水压高(25m), 配置在入口供水上,可以保证系统不超压,且系统不会"倒空".
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 00:00:44 | 显示全部楼层
你好,谢谢你的答复,但是还有些疑问。对于第二题的超压比较好理解,如果不减压,入口处的压力为24+30=54m水柱,一般的系统难以承受哦,但是应该不存在倒空问题吧,系统已经定压在25米,也就是说当水泵停止运行时,能保证25米的静压,使系统不倒空,跟调节阀的位置有什么关系呢?