简介
   
    某空调企业为了开发中央空调监控系统,选用牛顿7000系列产品做中央空调的数据采集和信号的控制。
    系统要求
   
    能够对多个中央空调(每个空调有8路模拟信号需要采样,四路数字信号输出)进行远端监控;中央空调出现问题时,及时反馈信号,并报警和控制。

    系统组成
   
    控制主机端采用 LABVIEW (主要用于控制虚拟仪器、智能部件等)作为上端监控软件。在上端 LABVIEW中制作MODEM的拨号单元(VI),通过电话交换机控制多台中央空调;利用牛顿7000模块提供的LABVIEW的驱动程序(内部已经含有通信口的控制与一些标准的VI模块,可以较为容易的利用图控软件编程。) 对监控程序还提供报警指示及控制反应,可以在监控室监控多路空调的多个信号。在接收方的MODEM设置为自动应答方式,可以自动摘机及响应。

    如果连接成功,MODEM便会返回CONNECT 9600的结果码;如果不成功,则返回NO CARRIER结果码。在中央空调的现场MODEM与7520连接,以可以挂接7017八路模拟量输入读取空调的信号,挂接7060做为数字量的输出控制开关信号。

    结论
   
    这种方案安装方便,控制可靠,并且易于维护及扩展。