游客  发表于 2016-7-25 19:15:59



我记得这道题是上午的,呵呵,本来以为这道题是送分的,结果一兴奋给算错了,所以我记得比较清楚
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-26 03:45:42 | 显示全部楼层
第9题写的不对,原题给出的是除尘器进口百分比和出口的百分比。而应该给出的是除尘器进口百分比和灰斗的百分比,此题出题有误!因为:某粒径范围内的分级效率=全效率X(该粒径范围内灰斗的质量百分比/该粒径范围内除尘器进口的质量百分比),这在《工业通风》教材里面有这个计算公式啊!按原题给出的除尘器出口的百分比,选不了答案,考试时我就为此郁闷了好久!!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 19:32:11 | 显示全部楼层
而且9、10题,都有这个问题,不知道还有哪为大侠注意到这个问题???
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 04:36:02 | 显示全部楼层
我只记得第二题的答案是19台,按1.5次/h计算暖风机的风量后,再除以单台额定风量700m3/h。还有其它题的答案及做法,大家都来回忆一下吧,再过几天就忘记了!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 18:09:12 | 显示全部楼层
更正:再除以单台额定风量500m3/h,打错了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 22:35:19 | 显示全部楼层



18台应该   1.5*6*1000/500
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 07:33:35 | 显示全部楼层
还有一道是风机盘管的计算,风量是680m3/h,进口干球温度是26℃,湿球温度是20.4℃,出口干球温度是13℃,湿球温度是12℃,求风机盘管的制冷量和除湿量。我算出来后,没有答案。
               
                 
        

        
我也觉得第九题有问题,后来反过来做了,才有答案。那个采暖热风机我算出来是18台。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 11:30:41 | 显示全部楼层
21题是绝对压力  我特别注意的    我当时弄不清利用绝对压力计算是否正确
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 23:59:50 | 显示全部楼层
暖风机单台风量为:500啊
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-29 12:05:57 | 显示全部楼层
证明
1.表格中写得是出口,但是题目中写得是灰斗中的百分比,所以我认为表格中写错了,出题者的意思是想表明是灰斗中的
2
3我仍然记得是下午的
4.21题题目上面没有写是绝对还是相对,我认为应该是绝对,这样就直接相乘开根就可以了
               
                 
        

        