上午第2题就是库房采暖负荷那题怎么算?

[复制链接]
发表于 2016-7-23 01:12:26 | 显示全部楼层
规范上明确规定,不经常的散热量不记入,答案为297kW
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 06:45:59 | 显示全部楼层
同意11、12楼的意见,应该按不经常的散热量,不予考虑
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 21:20:02 | 显示全部楼层
本题中有一项负荷是新风的热负荷,我考虑该厂房有新风而无排风室内处于正压状态,所以不考虑冷风渗透冷负荷以及冷风侵入冷负荷,将剩余几项热负荷加起来和答案C(好像是c项吧,记得不清)的数值一致。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 13:49:40 | 显示全部楼层
我是将前三项加起来再减去第四项,然后乘1.1的系数,等于291,选c,
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 22:04:48 | 显示全部楼层
我同意12楼的,我也没计算散热量。另外既然给出了加热门窗渗透耗热量,那肯定要加这项,这题应该不考虑房间的正负压,就算没有排风,门窗缝肯定还是有局部漏风的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 23:24:58 | 显示全部楼层
其实,这道题的考点不知道大家看清楚了没有,题目问的是‘该采暖通风系统的热负荷’,所以我觉得应该是采暖热负荷加上通风热负荷!!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 05:35:48 | 显示全部楼层
考的是对规范4.2.1条的理解,主要是对注1的理解,我认为上述耗热量相加,就是题解,
物料的散热量,每8小时有一次,属于不经常发生情况,不应考虑.
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 08:26:32 | 显示全部楼层


问题是,物料进房间后,是8小时里持续不断的散热吧。为了第二道题怎么理解,我花了好多时间。气死了,考试要考出疑心病来了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 18:07:31 | 显示全部楼层
题目给的是物料散热量以KW为单位,我考虑应当是持续散热
所以按(总耗热-物料得热)*1.1计算的
               
                 
        

        
8小时实在是够迷惑人,想了半天,还是把它考虑进去了,做的时候就知道没把握对,呵呵!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 07:09:33 | 显示全部楼层
考试就是考大家如何理解规范,特别是规范中的注解(小字),本题8小时一次,如从第一个小时进入,谁能知道第八个小时散了多少热,也可能一点热量都不散了,
按8小时平均肯定不对
21楼,计算*1.1系数,规范里也没有规定,也不对
               
                 
        

        