发表于 2016-7-24 19:26:06 | 显示全部楼层
三、考生应自备2B铅笔(填涂答题卡)、黑色墨水笔(试卷作答)、三角板、橡皮和无声无文本编辑功能的计算器,按照要求在答题卡或试卷指定位置作答。考试不得使用涂改用品。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 09:04:39 | 显示全部楼层
考之前怎么不看说明呢?万一不行呢?这种考试,很难说
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 17:49:37 | 显示全部楼层
越觉得简单,越担心有陷井,看了下大家的讨论,确实有些题目的陷井没看出来而做错了,很可惜~~
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 04:40:52 | 显示全部楼层
16、新风机组处理到室内露点温度时,FCU负担的室内负荷;
答:计算结果为2.89台,取3台
22、采暖负荷;
答:外窗>1,要修正,记得要进行高度修正(大于4米,层高为7,2米)
16题我选2台,
22题,我当时没有看到7.2米啊,我好像只算个朝阳修正,没有计算高度附加,估计是我看错了。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 06:20:14 | 显示全部楼层
层高3.6米,这是在二层的房间,所以计算高度附加
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 10:58:03 | 显示全部楼层
9、膨胀水箱压力;
题中好像是求冷水机组停止运行是的压力
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 03:15:10 | 显示全部楼层
陷阱啊!真是让人大脑不能过热,否则比错无疑!我这个题目也没有考虑高度附加!错了
               
                 
        

        
层高3.6米,这是在二层的房间,所以计算高度附加
规范解释是说房间温度梯度引起的附加吧,房间高度没超过4米,标高超过了4米也要附加?
依据呢???
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 04:20:46 | 显示全部楼层
42、水源热泵什么样的,我一点也不记得了,麻烦告诉一下
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-27 19:30:18 | 显示全部楼层

应该不用计算高度附加的。房间高度大于4m才有高度附加。《暖规》4.2.7条
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-28 01:40:19 | 显示全部楼层
9、膨胀水箱压力;
题中好像是求冷水机组停止运行是的压力,应该是35m
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复