发表于 2016-7-22 15:39:00 | 显示全部楼层


湿空气的含湿量没有给出,题目只是说5.5g/kg干空气时不结露,并不是说含湿量就是5.5g/kg干空气。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 06:01:35 | 显示全部楼层


先按
d=(100-G)*1000/G
d=5.5g/kg
解出G=94.56kg;
加了1kg水以后,d=(100-G+1)*1000/G
得到dx=15.56g/kg
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 16:41:42 | 显示全部楼层


谢谢楼上的!

看了结果真是可气,原来书上的方法就是忽略掉了150mm的沿程阻力,直接计算v,Q!
晕死了!!!

我想的是要连沿程阻力都计算出来,所以多出来了λ无法求解,但是按照我说的迭代的办法是可以解出来的。。。。。。


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 23:10:10 | 显示全部楼层
我算的好像是16片,具体数计不清了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 10:34:17 | 显示全部楼层
题出的太没有水平,案例是计算题吗?
为什么不弄点实际工程来?
哪个方案合不合理?
哪种设计容易出问题?

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 02:26:50 | 显示全部楼层


专家组的实际经验未必丰富,要他们出题是为难他们了。。。
客观题,出案例题目很困难评判的。

个人意见,这样的题目和广度足以考验一个专业人员了。当然,设计案例测试还是应该尝试一下为好。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 09:04:33 | 显示全部楼层
今天查id图的题目过于多了,浪费了大量时间。就题目来说,应该出室、内外温度湿度一样的,查一次就够了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 21:03:38 | 显示全部楼层
上午有一关于新风量的题:分别为840,还有1060!
规范是保持正压与补充排风之和与满足卫生要求二者最大者!
复习教材为保持正压、补充排风之和与满足卫生要求三者最大者!本来答对了 ,后翻到教材,写的很清楚,又改错了!!!!一下就2分啊!!!!!!!!!!!!!!

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 03:22:59 | 显示全部楼层
散热器我认为20片正确!
               
                 
        

        
上午案例题关于新风比例问题:空调系统服务4个房间,每间新风比例不同,求合理新风量。我是按《公共机组节能设计标准》第5。3。7条算的,可是结果不太对,约4045。计算公式是:Y=X/(1+X-Z)
Y-修正后的系统新风量在总风量的比例;X-未修正的系统新风量在总风量的比例;Z-需求最大的房间新风比。
大家怎么做的?

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 04:18:32 | 显示全部楼层
关于排气罩风量问题,按教材P241公式做就可以
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!