看见写的有些乱,故整理整理! 计算题参考答案 1、防潮计算; A=90,B=60,通过计算C=46,A-B
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 22:51:02 | 显示全部楼层
给出采暖设计负荷,求全年耗能设计温度-7,平均温度1.6,采暖期122天
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 04:17:29 | 显示全部楼层
关于风机风量单位耗功率的,其中一个是采用湿膜加湿的商业建筑,两管制定风量,Ws应为(0.52+0.053),计算结果0.53为符合节能要求;(此题可能与楼主第15题重复)
还有一道是沈阳车站冬季补风系统,题目没有说需要预热,但我认为沈阳属严寒B区,肯定要预热的,所以Ws应为(0.32+0.035)。


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 17:56:29 | 显示全部楼层
某变压器进行自然通风的题目,室外通风温度给出,要求变压器内温度不超过40度,求通风量。
   我直接用G=CM(t1-t2)求得
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 07:38:46 | 显示全部楼层
这个题我算出了,结果忘了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 17:14:48 | 显示全部楼层
25、一次热水150/70,用户95/70,总流量为200T/H,混合装置流量
     计算出137.5 62.5  无答案可选。
  问题是题目给出的流量是95/70的流量还是150/70的流量不记得了    ,若是前者就应是137.5;若是后者就应是440;
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 23:50:26 | 显示全部楼层
新风量这道题,人数不少于50%,应该是60人吧,新风量1500。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 11:33:24 | 显示全部楼层
我记得原题应该是4根排污管的管径分别为150,2*125,100,求汇合通气管的管径,要先查出各排污管的通气管管径,再用公式计算,
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 16:33:18 | 显示全部楼层
600×60是36000啊!大于7200!!!但好象高度超过6米,不划分防烟分区,风量36000
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 08:56:49 | 显示全部楼层
广州市????广州还采暖???
这题除了朝向修正,还应该加窗户过大修正,对窗加10%,好象加44W,
窗面积:墙面积(不含窗)约为1.02.有人认为窗墙面积比中的墙面积包括窗面积,那窗墙面积比永远小于1,教材中说窗墙面积比大于1时,窗的负荷要附加10%就是废话!
               
                 
        

        
厂房自然通风的问题,进风两个窗孔,一个排风窗孔。具体忘记了。反正我没做出来。
               
                 
        

        