求经热回收后,空调设备冷负荷

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
办公室有40人,风机盘管加新风系统,设排风新风热回收装置,室内全热负荷为22KW,新风机组1200 m3/h,以排风侧为标准的热回收装置全热回收效率为60%,排风量为新风量80%,新风:tw=36℃,tws=27℃,tn=26℃,φn=50%,经热回收后,空调设备冷负荷为:
A:28.3-29KW  B:27.6-28.2KW  C:26.9-27.5KW  D:26.2-26.8KW

教材PP495、496,全热回收效率及热回收量等公式怎么利用,谢谢!
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 15:21:56 | 显示全部楼层
HN=85,HW=52
1.热回收(教材P496),Q=6.2KW
2.新风负荷G(HN-HW)=12.6KW
结果28.4
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!