17a 关于管道保温层厚度的计算
18a 关于地源热泵的计算
19a  关于风系统并联问题的计算


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 08:04:51 | 显示全部楼层
我只是抛砖引玉   希望各位补充 从而判断自己的得分情况
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 11:32:33 | 显示全部楼层
20.已知采暖管网流量9000kg/h,压损10KPa,现在流量变为8000kg/h,求压损
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 22:17:22 | 显示全部楼层
锅炉烟囱出口180oC含尘浓度3000米高/m^3,除尘器后浓度75mg/m^3,已知一类排放100mg/m^3,二类排放300mg/m^3,三类,更大一点,求除尘器效率和达到哪一类排放标准。
答:效率=1-75/3000=0.975

排放标准,因为是标准状态下的浓度标准,应折算,75x453/298=114mg/m^3
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 14:46:03 | 显示全部楼层
已知采暖管网流量9000kg/h,压损10KPa,现在流量变为8000kg/h,求压损
应该是10x(8000/9000)^2=7.9
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 05:47:50 | 显示全部楼层
热泵加热器和电加热器功率之比应该是0.9/3=0.3吧?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 11:00:20 | 显示全部楼层
关于分户计量的楼板传热量好像应该计入吧,应为2*2*145=580W超出室内热负荷4KW的10%
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 18:09:55 | 显示全部楼层
有个计算A点压力的题好像是3+100-160*400/10000+30-10-130*400/10000-100=11.4,不过我好像考试时漏了那个3米了
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 04:42:13 | 显示全部楼层
我算了刚好是11米,与答案的11米一致
               
                 
        

        
这么难啊。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 11:38:26 | 显示全部楼层
出了一个特别简单的题,过滤器的两级效率,求串级的总效率当时都有点不相信

               
                 
        

        