发一道真题,大概的发,暖通专业的

问什么什么地方放感温包,NND,这不整人吗
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 18:49:13 | 显示全部楼层
感温包要放在蒸发器的出口,在大学《制冷》教材上有图的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 01:32:33 | 显示全部楼层
我当时想应该是根据出口温度来调节膨胀量,选了个蒸发器出口处
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 16:11:03 | 显示全部楼层
其实这题是《通风空调验收规范》8.3.5第4条 另外还有很多本规范上的题,今年偏重这个施工规范。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 03:54:47 | 显示全部楼层
放在蒸发器的出口