知某两个空调系统逐时冷负荷,又知冷水泵扬程和效率、水管附加冷负荷,求总冷负荷。

[复制链接]
发表于 2016-7-22 16:19:28 | 显示全部楼层
最大综合负荷+设备、管道负荷+水泵温升负荷
1300+500+500=1400
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-22 22:33:30 | 显示全部楼层
第1,负荷应为逐时综合值。
第2,水泵温升必须加。
第3,给定的数据中包含水管道、风管与风机等温升。

三者相加。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-23 14:05:58 | 显示全部楼层
第1,负荷应为逐时综合值。怎么确定的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 02:51:22 | 显示全部楼层
最大综合负荷+设备、管道负荷+水泵温升负荷

水泵温升0.167℃。  Q=0.86X1350X0.167/4=48.5KW

选1400kw
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 14:16:06 | 显示全部楼层
难道水泵不是设备吗?题目中明明已经给出了管道和设备的负荷附加值为什么还要计算水泵温升?不明白?难道就风机盘管、新风处理机才叫设备?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-24 22:59:29 | 显示全部楼层
我才晕,看给出的设备附加,把做的划掉了,可以看出出卷的要让我们做,末端50,水泵48比较符合实际
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-25 16:18:10 | 显示全部楼层
还是想不明白,谁能说明一下题目中给出的设备附加负荷是什么负荷?指的是末端设备的吗?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 02:52:12 | 显示全部楼层
考后思考好处多多
考语文呢,郁闷中
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 13:02:09 | 显示全部楼层
我也是算了水泵附加的又给划掉了,郁闷啊!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-26 17:47:37 | 显示全部楼层
这道题我也来说说,暖规 6.2.15 “空调区的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷综合最大值确定。空气调节系统的夏季冷负荷,应根据所服务空气调节区同时使用情况、空气条件系统的类型和调节方式,按各空气调节区逐时冷负荷综合最大值或累计值确定,并应计入各项相关的附加冷负荷。”
但7.1.5 条 “电动压缩式机组的总装机容量,应按本规范6.2.15条计算冷负荷,不另做附加。”

如果两条一起来看,这题就不好选了,首先 空调区的冷负荷肯定是 综合最大值,这就是1300KW,而空调系统的是否取综合最大值,还是累计最大值要依系统而定,题干我不记得了,但从节能和出题意图开看,应该是取综合最大值。

条文6.2.15的解释中说明了附加冷负荷就是由于水泵温升等引起的负荷,但7.1.5条说明不另做附加,是否为不附加这些附加冷负荷呢,我的理解是不附加这些附加冷负荷,直接选了A 1300KW
               
                 
        

        