09版建水规范5.3.3条设计小时供热量的理解

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
09版5.3.3条一开始比旧规范增加了“全日”二字,如果本条后续所有内容都只是针对“全日集中热水供应系统”而言,则定时热水供应系统无相关条文说明设计小时供热量如何计算,个人理解增加的“全日”仅指.....经积分曲线计算确定。之后的内容应该对全日热水供应和定时热水供应系统都适用。
正确否,请考友们指正!
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 07:48:37 | 显示全部楼层
规范加“全日”二字是有必要的,更加准确。因为对于定时供应系统,都会有储热水箱将定时供应时候的热量储存起来,所以这时设备供热量和耗热量没有直接联系。也就是说,小时供热量与小时耗热量没有必然联系。当然,定时供应系统也可以把水箱做小,比如使用时间为4个小时,但我设计的只存1个小时热量的水箱,这时候,不足的热量需要设备制取,这时设备的小时供热量就与小时耗热量有关了,我认为可以用该条里的公式计算设备供热量。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 14:06:20 | 显示全部楼层
或者可以说,该条文里的公式对所有全日供应系统都适合,但只对部分定时供应系统适合。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 03:56:12 | 显示全部楼层
1.全日制与定时供应系统,本质区别在于所有卫生器具的同时使用率。
2.定时供应我想应比全日制的秒流量要大、要稳定。最重要的是稳定。
3.全日制储热主要满足秒流量和最大小时时的热量匹配。
4.定时供应理论上讲可以不要储热。当然,设储热也可降低供热峰值,但延长了供热时间。
支持地板发言。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!