找回密码
 立即注册
查看: 455|回复: 4

制冷量与冷却塔匹配问题?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 09:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
一台压缩式制冷机,制冷量为(),应匹配标准型冷却塔的处理能力为860t/h。
A.6000KW  B.5000KW  C.2000KW  D.4000KW
复习考试是看到的,答案选B,不知道从何而来,希望高手指教。谢谢!
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 00:18:21 | 显示全部楼层
860*1000/3600=238.8888*4.186=999.99*5=4999.94kw
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 07:18:27 | 显示全部楼层
我认为题目答案有问题。
860t/h,一般用5度温差,所带热量5000kw。
因为压缩机冷却水热量为压缩机+制冷量热量和,按冷却水热量大约为冷冻水热量的1.2~1.3倍考虑的话:5000/(1.2~1.3)应该大约4000kw的答案。
答案是B的话,难道说出题的意思是冷却塔供回温差6度?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 19:24:39 | 显示全部楼层
个人觉得答案也有问题,选D好一些。
因为冷却塔的额定工况是按供回水5度温差考虑的。如果不考虑富余量以及水泵的释热量的话选B 考虑后就需要选D。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 06:06:35 | 显示全部楼层
要选取一定余量
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册