商业综合体步行街区域及两侧商铺,若做的消防性能化报告,要求商铺之间的隔墙不小于2小时的耐火极限,风管穿越此隔墙上要求设置防火阀吗?不加的理由?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 12:03:23 | 显示全部楼层
防火规范要求是穿越重要区域(条文有说明)或者防火分隔。。个人理解,楼主说的商铺应该都不属于吧。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 01:22:03 | 显示全部楼层
应该不加,不属于穿越防火分区