<汽车库、修车库、停车场设计防火规范>里提到防火分区的最大允许建筑面积,这个建筑面积是否应该减去楼梯间,电梯间,设备间等类似的面积呢?我决的这些地方总会用防火门将之与汽车库、修车库、停车场分开,所以应该减去。(我现在在做一地下车库,有一个防火分区为4070多平米,我总觉得分两个分区太浪费,就想拿出来讨论一下!)  



               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 03:11:12 | 显示全部楼层
地下部分消防水池是可以扣除面积的。设备用房应该不能扣除面积吧。
防火分区不应该只考虑防火,还应该考虑疏散,缺一不可。就算设备用房开有两个以上且不同疏散方向且两个甲级防火门的间距大于5米,虽然用甲级防火门隔开,但根据防火分区的规定:每个防火分区必须有至少一个独立的出口,所以设备用房不能自成单独的防火分区,应该算面积。

设备用房除非同时满足:
1,设置两个不同疏散方向的门
2,两个门的间距大于5米
3,防火门为甲级(根据防火分区要求,以及防火门不能满足要求)
4,其中一个门可直通室外(或与直通室外的楼梯间相连)

若满足以上条件,则设备用房可自成一个防火分区,可扣除面积。

呵呵,好久没摸规范了,不知道还记得清楚不,请大家指点
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 16:05:55 | 显示全部楼层
你的4070一点问题都没有,可以做到4150左右。设备用房不管用的什么门,只要是这个防火分区的就算面积,楼梯间及前室面积可以扣除,再说消防局是允许你超个百八十平的,不信你打电话去问你们当地消防部门的建审科吧,肯定没问题。