建规 第5.3.8条 三、不论采用何种形式的楼梯间,房间内最远一点到房门的距离,不应超过表5.3.8中规定的袋形走道两侧或尽端的房间从房门到外部出口或楼梯间的最大距离。
根据表5.3.8袋形走到两侧或尽端的房间至封闭楼梯间的距离应该为22(或20m),
又根据注②设有自动喷水灭火系统的建筑物,其安全疏散距离可按本表规定增加25%。
如果设喷淋可增加25%,则应该为22*1.25=27.5m,
请问大家房间内最远一点到房门的距离是不应该超过22m呢,还是不应该超过27.5m,谢谢大家
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 17:25:19 | 显示全部楼层
设自动喷水灭火系统的建筑物其安全疏散距离可按本表规定增加25%,即不应超过27.5m,
其它(即不设的)根据表5.3.8袋形走到两侧或尽端的房间至封闭楼梯间的距离应该为22(或20m)
我是这样理解的
以是否设自动喷水灭火系统区别
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 05:25:12 | 显示全部楼层
有自动喷水灭火系统的建筑物,可以增加25%。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 07:41:40 | 显示全部楼层
有自动喷水灭火系统的房间,可以增加25%。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 17:17:12 | 显示全部楼层
