请教公共建筑底层餐厅上部有宿舍公共卫生间可不可以啊

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 14:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
请教公共建筑底层餐厅上部有宿舍公共卫生间,是不是可以做啊,住宅规范里不行的,哪位大虾有碰到过啊,
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 18:07:40 | 显示全部楼层
我大学里的宿舍楼和餐厅就是这样的。不过做好在厕所下做一下处理,比如让楼板下沉、或者吊顶等
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 00:57:19 | 显示全部楼层
最近我们给酒泉卫星基地做了个项目,就是餐厅上部为宿舍和标准间,加高层高,做好防水,然后吊顶!规范里说,操作间上部不能设卫生间!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 10:08:45 | 显示全部楼层


你是什么设计院的?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 20:56:49 | 显示全部楼层
不行!!!!!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 07:14:27 | 显示全部楼层
设双层板吧!

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 10:56:47 | 显示全部楼层
避开吧,将卫生间正下方做成更衣室、卫生间、库房等房间,实在安排不下就在建筑图上写成其他用房,施工中隔墙不做,对付审图办事很有效的方法。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 12:20:21 | 显示全部楼层
设双层板吧!规范上没有说明呀,这种做法是不是能行,第7楼主说避开页也是个办法,但很极限,如大餐厅上都是标准间及餐厅中间上部都是卫生间那怎么办?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-20 23:30:00 | 显示全部楼层
《通则》明确讲不行,楼7讲的挺对,但因上面是公共卫生间,因此数量少,可将一层餐厅的制作间合理布置一下,将工作人员用卫生间,更衣间,办公室与上面是公共卫生间相冲
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-21 10:16:22 | 显示全部楼层
在餐厅上方,估计是避不开了,布置成工作人员房间最好,但如不能布置,比如居中,可以做双层板的设备夹层,或将楼上卫生间局部一跨降板,排水同层解决,不进餐厅(结构很累,估计至少降500).
如果以上两点都无法满足,下水管已经进入到餐厅,可以将下水管用镀锌铁皮包住,做一个U字形凹槽,在凹槽内填充隔音材料,此法多用于旧楼改造,不知道你那里可不可行。
               
                 
        

        
通则6.5.1条 厕所、盥洗室、浴室应符合下列规定:1。就明确了不应直接布置在餐厅、食品加工、食品储存、医药、医疗、变配电等上层。所以需要调地方了。

               
                 
        

        