多层住宅建筑怎样划分防火分区

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 14:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
对于多层住宅建筑,一般只设普通的敞开楼梯,那该怎样划分水平和垂直防火分区呢?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 16:39:28 | 显示全部楼层
这个我记得有一次培训,某位专家说过多层的敞开楼梯,上下不算连通.跟高规是有区别的

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 00:23:01 | 显示全部楼层
不需要划分防火分区,除非每层建筑面积超过2500平米(估计没有这种方案)。
但05版《住宅建筑规范》9.4.1 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于O.5m,长度不应小于开口宽度。
9.4.2 楼梯间窗口与套房窗口最近边缘之间的水平间距不应小于1.0m。
新加的防火构造,注意一下
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 08:49:56 | 显示全部楼层
那其他类型的民用建筑的非封闭楼梯,是否也不算上下连通为一个防火分区呢?