在《住宅设计规范》〔GB50096-1999〕第4.1.8条中提到:单元式高层住宅每单元只设一部电梯时采用连系廊联通。
高规》6.1.1.2条提到十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台和凹廊连通。
这两者是不是一样的,连通廊宽度有没有限制。
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 22:56:13 | 显示全部楼层
帮帮忙吧,怎么没人回呢


1161183783451.gif

1161183783451.gif


               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-19 07:18:20
我认为至少应该大于800宽吧,不好意思只是个人臆断
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-19 11:31:03 | 显示全部楼层
这两天看到一份住宅楼图纸,地上20层,消防连廊从二层以上就设了,宽度为700,二层以上就设有必要吗,看高规上面说超过18层的可以在18层以上设置的,大家以为如何呢?




               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 21:48:15 | 显示全部楼层
都出来新规范了,建议好好看看吧!一般讲18层单元式住宅每单元要设两部电梯
(一部为消防梯)和一个封闭楼梯间,当只设一部电梯时,十二层以上要采用连系廊联通,宽度应参楼梯宽度。
《高规》6.1.1.2条提到十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台和凹廊连通。 指的是十九层及其以上建筑,本来要设两部电梯和两楼梯(因为要出口),但两楼梯有时难做出来,估只设一楼梯时,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台和凹廊连通。只是个人理解。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 23:43:08 | 显示全部楼层
12层以上设连系廊是新规范提到的?没找到呢,在哪条啊