建筑12层(1-2层为商业)是按住宅还是公建来划分

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 14:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
12层小高层,一-二层为商业网点,以上为住宅,我按《高规防火》中以商住楼归为二类公建,按消防电梯设计,请问各位大师,如果以1-2层为小商业网点的二类住宅,那样可以不设消防电梯,可高规说的不清楚,请指教.............  
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 19:29:05 | 显示全部楼层
不管怎么算,已经是12层了,就得设消防电梯
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-18 23:39:47 | 显示全部楼层
6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
6.3.1.1 一类公共建筑。
6.3.1.2 塔式住宅。
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 04:17:39 | 显示全部楼层
谢了,我想说12层为商业网点的住宅是否按公建考虑?
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 17:35:54 | 显示全部楼层
我的理解是,你的电梯是为住宅服务的,那就得按住宅来说

另外
6.3.1.2 塔式住宅。
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
按你自己描述的,已经需要消防电梯了