找回密码
 立即注册
查看: 101|回复: 3

住宅規范与建筑設計防火規范相矛盾的条文

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 14:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
建筑設計防火規范GB50016-2006第5.1.7条表5.1.7規定;耐火等级为三级时,最多允許层数为5层.而住宅建筑規范GB50368-2005第9.2.2条規定.三级耐火等级的住宅建筑最多允許建造层数为9层.执行規范时以誰为准呢/?
               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 01:05:13 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》条文说明,5.1.1-4中解释:由于现行国家标准《住宅建筑规范》GB50368在本规范批准发布前已将三、四级耐火等级住宅建筑构件的耐火极限作了较大调整,为保持国家标准间的协调一致,本规范根据有关部门的要求增加了规范条文表5.1.1中的注5。根据注5规定,按照本规范和住宅建筑规范》GB50368进行防火设计均可,但如果要在采用三级或四级耐火等级建筑的同时增加建筑的层数,则应符合住宅建筑规范》GB50368的有关规定。就是说可以做到9层。你可以对比一下两种规范对于三级耐火等级建筑物的构件耐火等级的规定,它们不一样,住宅建筑规范》GB50368中构件耐火等级高于《建筑设计防火规范》中的规定,就是说你的构件耐火等级按照《住宅建筑规范》GB50368中规定的作了,那么你就可以做9层,否则,只能做5层。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 15:26:19 | 显示全部楼层
感謝二楼老师的觧答.使我茅塞顿开.原来我没把二本規范的区别搞清楚.经你一指点我明白了.謝謝你.
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 17:07:42 | 显示全部楼层
二楼规范读的很细,谢谢了,我也正有此疑义,自己对规范的理解不是很深。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报