急问!关于群楼的安全出口问题!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 14:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
现正做一个综合楼方案
主体是24层的住宅楼
首层为商铺
2-5层为旅馆,就是有客房那种的..
住宅楼的楼梯是和旅馆的楼梯分开使用的,所以不予考虑
现2-5层的旅馆每层已经有两部疏散楼梯了,
这两部疏散楼梯都可以直接通向地面,直接到室外..
现在的问题是有一部疏散楼梯的上面就是六层的住宅楼,
所以这部疏散楼梯不可能通向5层的屋顶
只有另一部疏散楼梯可以通向5层的屋顶,上面没住宅部分,是5层的屋面..
请问这样可行吗?
我查了旅馆设计规范\建筑设计防火规范\高层建筑设计防火规范
好象并没有对群楼的疏散楼梯是否通向屋顶有特别的规定???
我不知道我是否漏了什么?
所以来这样向各位筒子请教了!
呵呵,
有做过类似综合楼或知道朋友们给点建议好吗?
偶很急!明天要报方案上去了!
在这里,小女子先谢谢大家了!

               
                 
                  
                  
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 00:39:22 | 显示全部楼层
顶!
怎么没人理呀?
难道没人知道?
晕!
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 11:40:47 | 显示全部楼层
按高规6。2。7是“不宜”少于两座,不是一定要设置两座,不知道你平面布置情况以及标准层面积是多少? 可根据下面两条,核对后在进行调整。

6.1.1.3 除地下室外的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过本规范第 5.1.1条规定的一个防火分区面积的1.40倍的公共建筑。
6.2.7 除本规范第 6.1.1.条第 6.1.1.1款的规定以及顶层为外通廊式住宅外的高层建筑,通向屋顶的疏散楼梯不宜少于两座,且不应穿越其它房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启。

               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 18:59:36 | 显示全部楼层
最好传图上来