求助 屋面维修渗漏回填陶粒的问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-18 15:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,所有资料全部下载!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
背景:维修屋面渗漏

   已经做好了,卷材上面做,原设计EPS上方是,可以把之前剔打的陶粒混凝土回填完后直接做刚性保护层吗?甲方不同意用剔打出来的陶粒混凝土块;听听各位意见!
               
               


国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-19 00:11:06 | 显示全部楼层
这个是倒置式屋面,一般在保温层与保护层之间要做隔离层的。
按规范要求,隔离层一般做10厚低强度砂浆。而陶粒混凝土块不算隔离层。
这个也可以参考一下图集的
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 11:29:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上回答,他的陶粒还是作为保温层的一部分,不作为隔离层;就是想用之前已经剔掉的陶粒混凝土回填不知道是否妥当
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 18:14:30 | 显示全部楼层
你不已经有EPS板了嘛!屋面上做太多,结构荷载是增加的。
实际上你的原设计中,陶粒混凝土主要是保护层。
已经剔掉的陶粒混凝土即便是要做保温一部分,其与EPS板间也不宜紧贴。

               
                 
        

        