请教大神,图中圈出的位置,为何要在这个地方设置一个,并且还增加一道(是消防什么规定,规范如何规定?),这样导致该户形成门中门,要进屋,先开防火门再开户内门,而且还是个转角,家具什么的搬不进去。



103254wfubjfjushe80zbc.png

103254wfubjfjushe80zbc.png


               
                 
        

        
               
               



国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-7-18 21:55:20 | 显示全部楼层
上图4户,因为规范明确开向前室门不应超过3户,所以做个小走道了。
平面中前室套前室,不是每个地方都认可的。
消火栓是因为同一平面应满足2支消火栓的充实水柱同时喷到任何部位。
               
                 
        
        
               








失业
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

游客  发表于 2016-7-19 07:38:36
这个图也太花了吧~看得好累
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具

发表于 2016-7-19 11:10:36 | 显示全部楼层
同意二楼的意见
但是我们这里目前要求每个户门都要通过走道直接通向2个安全出口,所以这个在我们这里是被枪毙的
               
                 
        
        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 14:26:42 | 显示全部楼层

不错。保证双疏散方向,才是最合规范要求的。
               
                 
        

        
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
回复

使用道具 评分 举报

发表于 2016-7-19 19:35:17 | 显示全部楼层

非常感谢,本人学结构的学生一枚,经验知识都不足。    你说的是什么规范?  这个开向前室的门不超过三户,可没有开向同一前室啊?